请分析图中电路中的错误,工作时会出现什么现象?应如何改进?谢谢各位了大能们
2个回答
推荐于2017-07-09
展开全部
图a,错误,SB1停止按钮被KM常开触点短路,
故当按下SB1时,KM线圈无法失电,KM接触器无法停止运行。
改进:将KM常开触点仅与SB2按钮并联,SB1按钮与它们串联连接。
图b,错误,按下启动按钮SB2,KM线圈带电其常闭触点断开,使KM无自保持功能,
一旦松开SB2,则KM线圈立刻失电,即SB2只能实现点动控制而无法让 KM自保持持续运行。
改进:将与SB2并联的KM常闭触点改为常干触点。
