处理不同水质二氧化氯发生器选型如何计算?润洁环保李国平为您解答
润洁环保水处理设备二氧化氯发生器从大的方面分化学法,电解法,正压型,负压型,高纯型,复合型等;我们主要从加氯量的角度给各位朋友做一介绍:
1、不同水质处理后应达到什么样的标准?
生活饮用水:GB5749-85
项目标准
细菌总数≤100个/ml
总大肠菌群≤3个/ml
游离余氯在与水接触30分钟后不低于0.3mg/L
三氯60ug/L
游泳池水:《游泳场所卫生标准》
●游离余氯:0.4∼0.6mg/L
●化合性余氯:>1.0mg/L
●总大肠菌群:<18个/L
●细菌总数:<1000个/ml
医院污水:《医院污水排放标准》(GBJ48-83)
●连续三次各取500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结合杆菌;
●总大肠菌群不得大于500个/L
中水:《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)
●游离余氯:管网末梢不小于0.2mg/L
●总大肠菌群:<3个/L
2、各类水体投加有效氯的量?
di下水饮用0.5g/m3——1.2g/m3
di表水饮用2g/m3——4g/m3
二次供水0.1g/m3——0.5g/m3
游泳池水2g/m3——5g/m3
医院污水30g/m3——50g/m3
中水5g/m3——8g/m3
工业循环水3g/m3——5g/m3
其它通过试验确定
3、实际应用举例说明:
某医院设计床位数175张,现要选择一款二氧化氯发生器对该医院的污水进行处理,满足达标排放的要求,二氧化氯发生器选型如下:
医院床位数:
污水平均时流量:Q1=175×0.5÷24=3.6m3/h
变化参数:k=2.5
污水最大时流量:Q2=3.6×2.5=9m3/h
接触时间:半小时以上
一般医院污水处理所需药剂投加量为:30-50g/m3
药剂每小时最大投加量:Q3=9m3/h×50=450g/h
所以贵院选用HB-500型二氧化氯发生器即完全能满足污水消毒处理的要求
