常用电表的准确度等级
常用有功电表有0.5、1.0、2.0三个准确度等级。0.5级电表允许误差在±0.5%以内;1.0级电表允许误差在±1%以内;2.0级电表允许误差在±2%以内。
一般居民客户为Ⅴ类电能计量装置,使用的有功电表的准确度等级不低于2.0级;而月平均用电量在100万kW*h及以上的大电力客户为Ⅰ类电能计量装置,使用的有功电表的准确度等级不低于0.5级。当自己对家使用的电能表计量准确度有疑异时,可采用两种办法解决。一是把电能表计量情况写成文字材料向市质量技术监督局计量科投诉,由计量执法人员主持或组织仲裁检定,解决因电能表计量不准确所造成的损失;二是将家使用的电能表在安装使用前或在使用中发现表有问题时取下,送法定的计量检定机构进行检定,检定合格后方可使用。检定收费严格按照国家收费标准收费。
2017-06-29 · 知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
一、根据常用电度表的制作精度,常用的电度表有0.5、1.0、2.0三个等级。
1、0.5级电表允许误差在±0.5%以内;
2、1.0级电表允许误差在±1%以内;
3、2.0级电表允许误差在±2%以内。
二、一般居民客户为Ⅴ类电能计量装置,使用的有功电表的准确度等级不低于2.0级;而月平均用电量在100万kW/h及以上的大电力客户为Ⅰ类电能计量装置,使用的有功电表的准确度等级不低于0.5级。 其他各类电力客户可根据实际需求及计量要求选择相应精度等级的电度表。
注:在我国,运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性,共分为五类:
Ⅰ类:月平均用电量500万kW及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计费用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网经营企业之间的互馈电量交换点,省级电网经营与市(县)供电企业的供电关口计电量点的计量装置。
Ⅱ类:月平均用电量100万kW及以上或受电变压器容量为2MVA及以上高压计费用户,100MW及以上发电机(发电量)供电企业之间的电量交换点的计量装置。
Ⅲ类:月平均用电量10万kW及以上或受电变压器容量315kVA及以上计费用户,100MW以上发电机(发电量)、发电厂(大型变电所)厂用电、所用电和供电企业内部用于承包考核的计量点,考核有功电量平衡的100kV及以上的送电线路计量装置。
Ⅳ类:用电负荷容量为315kVA以下的计费用户,发供电企业内部经济指标分析,考核用的计量装置。
Ⅴ类:单相供电的电力用户计费用的计量装置(住宅小区照明用电)。
三、在额定电压、额定电流、额定频率及cosφ=1的条件下,1.0级三相电能表工作5000h,其他电能表工作3000h后,其基本误差仍应符合原来准确度等级的要求。