IFIX组态如何链接PLC的开关量?

我们用的是IFIX的组态软件,PLC是OMRON的.想在正常运行的组态监控界面上加入一台设备的开停信号,如何才能读取到PLC中这台设备的输入输出点呢?我点击界面上要加颜色... 我们用的是IFIX的组态软件,PLC是OMRON的.
想在正常运行的组态监控界面上加入一台设备的开停信号,如何才能读取到PLC中这台设备的输入输出点呢?
我点击界面上要加颜色变化的点,选动画,进入到数字量的设置里,看到驱动用的是IGS,但这个I/O地址,怎么也设置不进去呀.......
求帮助.
我看到其它能正常显示开停状态的设备,和它在一台PLC上的点的显示地址,于是照猫画虎地输入,但不正确.
展开
 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏100(财富值+成长值)
coralsweet
2015-10-23 · TA获得超过396个赞
知道小有建树答主
回答量:208
采纳率:100%
帮助的人:206万
展开全部
注意你的IFIX地址里面的地址的方式,通道名,设备名,变量名,这是驱动里面的信息,
如果你熟悉PLC的地址,你可以直接在IFIX地址中用 通道名,设备名,PLC中变量名来定义地址,
比如 在ifix导出的excel变量表中定义好地址,然后导入,只要地址正确,那么驱动中自动建立变量。我一般用这样方式,效率高,不需要在驱动中一个个定义变量和地址。这时候的地址是:
通道名.设备名.plc中的地址
如果不熟悉PLC地址在IFIX中的地址格式,你可以先在驱动中先定义通道名,设备名,然后建立你需要读取的地址的变量如你上面图中的102,然后在这个变量连接的地址中选择对应的PLC地址或者写入对应的PLC地址,这样你可以在ifix的变量地址中定义:通道名.设备名.102
这里的102是驱动中定义的变量名称,
你比较下上面的两种方式,发现一种是驱动中的变量名,一种是PLC中需要读取的地址,但是结果是一样的,你失败的原音就是人家建立的102是变量名,而非PLC地址,你要解决这个问题就要自己建立一个102变量名,然后把这个变量连接到你的PLC地址就可以了。
追问
谢谢回答!
就是建立这个102的变量,建不成.接下来的连接到PLC地址,也就连不成.
唉,不会建.求帮忙.
追答
你建立变量的名称随意啊,怎么不能呢?是不是这个驱动不能数字开头,你试试比如T102,然后,就是PLC地址了,这个可以用连接直接映射到PLC的地址的,只要PLC在线就行,你试试,很简单的
本回答被提问者采纳