钢筋搭接长度怎么计算
一根梁长35m,保护层厚度为0.25m,每根钢筋长度为9m,钢筋搭接长度为0.5m,那么钢筋总长度怎么计算?(不用考虑梁的宽度,只计算单根钢筋的长度)帮我写下计算公式,谢...
一根梁长35m,保护层厚度为0.25m,每根钢筋长度为9m,钢筋搭接长度为0.5m,那么钢筋总长度怎么计算?(不用考虑梁的宽度,只计算单根钢筋的长度)
帮我写下计算公式,谢谢。
不计算锚固长度,帮我分析下 展开
帮我写下计算公式,谢谢。
不计算锚固长度,帮我分析下 展开
12个回答
展开全部
搭接长度35倍D,单面焊接12倍D,双面焊接6倍D。
如:直径16的钢筋搭接长度1.6*35=56cm
所以16的钢筋搭接56cm,单面焊19.2cm,双面焊9.6cm
如:直径16的钢筋搭接长度1.6*35=56cm
所以16的钢筋搭接56cm,单面焊19.2cm,双面焊9.6cm
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我不知道你这个搭接长度是怎么来的? 单根钢筋的长度?加上两个端支座的锚固长度才能知道你的总长,你的数据无法知道锚固长度是多少!无法下料!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼主 你的条件没有给足哦
比如 是倒什么标号的砼 公用建筑 还是民用建筑 还有几级抗震 这些都是决定搭接长度的因素
建议你看看 03G 里面有相应的搭接长度
比如 是倒什么标号的砼 公用建筑 还是民用建筑 还有几级抗震 这些都是决定搭接长度的因素
建议你看看 03G 里面有相应的搭接长度
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
35-0.25*2+0.5*4 只有4处搭接
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:
ll=ζla,
式中
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按《混凝土结构设计规范》第9.3.1条确定;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按《混凝土结构设计规范》表9.4.3取用。受压钢筋基本也是这个公式,详细的可以参见《混凝土结构设计规范》上面对构造这些都有规定。
当带肋钢筋直径Φ>25
mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用。
ll=ζla,
式中
