求西门子PLC 200高手帮忙解答个模拟量的实例
就是我要监视水箱里的水位,1m以下红灯亮,并且开始启动水泵1往水箱里加水,水位在1~2米内显示绿灯,等到水位超过2m后,1号水泵停止进水,并且报警红灯再次亮起,水泵2开始...
就是我要监视水箱里的水位,1m以下红灯亮,并且开始启动水泵1往水箱里加水,水位在1~2米内显示绿灯,等到水位超过2m后,1号水泵停止进水,并且报警红灯再次亮起,水泵2开始抽水箱里的水,等到水位低于2m后,显示绿灯,低于1m后,水泵2停止抽水,红灯亮起,水泵1再次开始往水箱里注水,如此往复。新手学PLC在模拟量这边卡住了,求解答
展开
3个回答
展开全部
就是比较指令就完了,模拟量的比较.先读出模拟量的值,通道对应为6400~32000,对应4~20mA,对应你的量程.网上直接有库文件,可以直接用,直接读出来就是实际数了.

2023-06-12 广告
51单片机中的工作寄存器是一种特殊的寄存器,它存储的数据可以在单片机的工作时钟周期内被修改。工作寄存器通常用于存储操作数、传输数据或执行其他常规操作。由于51单片机具有许多指令可以直接访问内部的工作寄存器,因此工作寄存器在单片机编程中具有重...
点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
展开全部
超声波液位计,输出4-20ma到plc然后在程序里用比较指令
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这里不需要模拟量啊!
追问
为什么不需要呀,没有模拟量,我怎么知道水箱里的水有多少,从而来启动泵呀。也对,貌似用浮球开关,可以实现起停,但是如果我要知道实时的水位呢。
追答
如果你需要实时水位,那就必需要模拟量了。选一种合适的液位计,最低和最高反馈值对应PLC模拟量模块的精度范围的0-最大(比如3200,4000,12000,16000等等)。液位计我倒是真没用过,不知道是线性的还是曲线的,线性的话那就是直线的比例关系,曲线的话说明书上肯定会有转换的关系式。
将液位值读入到PLC后就是比较指令了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |