PLC大神帮帮忙! 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 plc 大神 搜索资料 1个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 苏苏苏苏苏小旭 2016-01-03 · TA获得超过216个赞 知道答主 回答量:44 采纳率:100% 帮助的人:23.5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 以三菱FX系列PLC为例。按钮 X0灯1 Y0灯2 Y1灯3 Y2程序如下设计思路: 用一个常开触点X0控制一个计数器C0,用比较触点控制三个灯的输出。当C0值为1时,灯1输出。当C0值为2时,灯1,灯2输出。当C0值为3时,灯1.2.3.输出。当C0值为4时,灯2,3输出。当C0值为5时,灯3输出。当C0值为6时,无输出。 当按住开关,T0计时器开始计时,2秒后,复位C0,无输出。 更多追问追答 追问 梯形图可以画好,拍张图过来么 画好了没? 追答 追问 这个确定没问题? 追答 - - 放心,我PLC连续三年全省冠军。 追问 你电脑上有仿真软件没! 追答 有的,这个小程序不用仿真的。放心 不可能有问题 追问 老师让仿真呢,麻烦你仿真好了,发张照片过来看看 追答 好吧- -要追加分奥,我可是走的校园网。很贵的 追问 好 追答 C0=1时C0=2时C0=3时C0=4时C0=5时C0=6时 追问 怎么回事? 追答 可能性有 1,电脑和PLC通讯线缆有问题 2,PLC类型设置错误 3,COM口设置错误 追问 你用的是哪个版本的编程软件?仿真软件? 追答 GX Work2 没区别的 还有我回答的第一句话就说了以FX系列为例,你看看是不是 追问 就是的呀 追答 你创建的绝对是Q系列,FX系列是绝对不会有第4个LED的 追问 追答 把PLC类型改成FX2N 或者FX3U如果改了,还不行 把你输入的整个程序拍下来,清楚点如果应付老师的话,我已经给你发过仿真截图了,足够了吧 追问 好的,检查没问题,把你QQ私信发过来 追答 。 追问 好,采纳你 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-06-07 求PLC大神,大神帮帮忙 2022-04-15 plc编程题,急!!! 2014-04-28 请求大神帮这个PLC的程序。。。 1 2020-03-16 求解答,PLC题目,求解答啊 1 2013-06-13 PLC问题求解 2013-12-21 谁可以帮我做一下PLC的实验,急用!!!谢谢 2 2014-01-09 PLC高手帮忙给个答案唉! 2014-06-17 PLC问题,大家帮忙 更多类似问题 > 为你推荐: