继电器问题:如下草图,用的stc89c52rc单片机,复位后每个引脚输出高电平,我用它接了uln2
继电器问题:如下草图,用的stc89c52rc单片机,复位后每个引脚输出高电平,我用它接了uln2803到继电器,考虑到继电器负载端接220的负载,怕一上电动作一次,就在...
继电器问题:如下草图,用的stc89c52rc单片机,复位后每个引脚输出高电平,我用它接了uln2803到继电器,考虑到继电器负载端接220的负载,怕一上电动作一次,就在继电器中间端加了一个开关。后来焊好电路了后一上电测试家里跳闸😜220v继电器烧掉一个,不知道什么原因?烧掉的继电器原来用万用表测试是中间端和常闭端是通路,坏掉后中间端和常开端为通路了,跟常闭端断开了?请知道的给看看草图有不对的地方吗?
展开
1个回答
展开全部
继电器常开触点 短路 公共点,常闭触点断开(或依然短路)公共点,这是典型的 继电器烧结现象,原因是:继电器触点在控制 大电流的 通断时,产生电弧效应,这就像在电焊一样,将触点焊接到了一起。
解决方案:①采用大电流负载能力的继电器。②采用半导体元件(无金属触点)控制电流通断。
解决方案:①采用大电流负载能力的继电器。②采用半导体元件(无金属触点)控制电流通断。
更多追问追答
追问
我刚才又看了看我的电路,我发现应该是我的继电器电路接的不对,是不是?
按照我画的图,公共端接在火线上并延伸到接线端子中间用开关控制该路通段,而常开端接在零线上延伸到接线端子左侧那端,当给通路信号后,继电器内部其实已经通过公共端与常开端吸合了,这无论接线端子那端接不接负载都是短路对不对?所以造成跳闸的。是不是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询