桥架计算公式大全
桥架计算公式如下:
1、线缆桥架的实际荷载量计算公式:
G总=n1×q1+n2×q2+n3×q3……nn×qn
公式中:G总为总荷载,q1、q2、q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m),n1、n2、n3……nn为相同电缆的根数。
2、电缆桥架宽度的计算:
电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:
b=n1×(d1+k1)+n2×(d2+k2)+n3×(d3+k3)+……nn×(dn+kn)
公式中:d1、d2、d3……dn为桥架内各种电缆的外径,单位为mm;n1、n2、n3……nn为上述同种型号规格电缆的根数;K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距,其值最小应大于电缆直径的1/4。
1、桥架高度为50、100时每端各6只连接孔,高度为150、200时每端各12只连接孔。
2、支撑间距:支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
3、桥架宽度:选择电缆桥架的宽度时,应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
4、隔开敷设:当电力电缆和控制电缆较少时,可以在同一电缆桥架安装,但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
5、电缆固定:汇线桥架水平敷设时,桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。