开路电压怎么计算啊

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
如果你不是专业人士,手头没有整个电网的计算资料,劝你不要试图计算什么短路电流。通常需要资料包括:电网的连接图,电网中各个元件(包括发电机,变压器,线路等)的铭牌资料,各个元件的阻抗,系统的运行方式等。然后你还要会使用标幺值的运算,网络的简化等。过去一个电网的短路电流手工计算要用几个月时间,现在有了计算机可以很快得到结果,但是具备这种能力的只有省级电网调度所。县一级的电网部门在计算时也需要上级提供资料。 各种元件的阻抗计算可以看书。 想了解更多相关信息可咨询北京埃德思远电气技术咨询有限公司,产品服务:为顺应制…
小溪54
2016-03-08 · 从教四十多年,桃李天南地北。发挥余热!
小溪54
采纳数:17992 获赞数:57765

向TA提问 私信TA
展开全部
此题开路电压就是把IL支路的1Ω电阻断开,用叠加原理求断开后的端口电压Uo。
当15V电压源单独作用时,Uo`=10xI=10x15/(5+5+10)=7.5V
当2A电流源单独作用时,Uo``=Isx5//(5+10)=2x75/20=7.5V
Uo=Uo`+Uo``=7.5+7.5=15V
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
卡那封菜
2020-05-05
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:626
展开全部
用戴维宁定理 将支路断开 然后求出开路电压 可以用分流公式 流过10欧电阻的电流为1.5a 1.5×10=15v 然后做出戴维宁等效电阻图 Req=10欧 加上支路电阻 用开路电压除一下就是IL。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f6d3fa2
推荐于2017-12-22
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3758
展开全部
当2A电流源作用是,不是应该分流0.5A×10欧=5V吗