220V交流电源经C1降压(R1为泄放电阻)、VD1~VD4整流、C2滤波给带有转换触点的电磁继电器J提供100mA左右的直流电流使其吸合,J-1导通,充电电路经VD5隔离为蓄电池GB充电。LED1、LED2亮,指示正在充电。
市电停电时,J失电J-1回复到照明回路,断开充电电路。此时可分别接通S1、S2点亮白炽电珠EL1、EL2应急照明。 这款灯的故障多发生在降压电容C1和蓄电池GB上。C1失效时外壳出现裂痕或烧痕、内部断路,故障现象为A、B点无输出电压。可选用耐压400V、1.0~2.2μF的涤纶电容代换(降压电容的容量与输出电流成正比,当交流输入电压为220V时:O.1μF为70mA;1.2μF为82mA;1.5μF为105mA;2.2μF为157mA)。
这款灯的故障率最高的是6V2Ah的密封式蓄电池GB.且大都因电解液干涸而失效,可按《电子报》2007年34期第21版文章介绍的六法修复,效果较理想。 1.照明:将6V0.5A白炽电珠EL改为φ5mm白光高亮度发光二极管LED,原电路的两只EL在GB充足电的情况下可连续工作2小时,用串联的两只LED代替一只EL时耗电为20μA~30μA之间,可大幅度延长照明时间。
2.稳压与限流:图l中AB点电压在不接充电电路的情况下空载电压为30V,而且无论GB充满与否,其充电电流均在100mA左右,从而影响GB的寿命。 一是稳压,加装一只8V1w的稳压二极管VS稳定A、B间电压;
二是限流,用拆下的两只EL(并联)同100Ω/2W电位器RP串联,代替VD5使充电电流手动可调。
此时的EL亮度随充电电流变化而变,起到了充电指示的作用。