用西门子S7-200 CPU224XP的PLC写一个串口接收(RCV)的程序

当收到字符‘A’时,Q0.1亮,接收到3个字符时,Q0.0亮,但时不行,PLC没有反应,请大神帮忙看看哪错了,用SMB2接收好使,但这样数据会发生覆盖,所以想用RCV指令... 当收到字符‘A’时,Q0.1亮,接收到3个字符时,Q0.0亮,但时不行,PLC没有反应,请大神帮忙看看哪错了,用SMB2接收好使,但这样数据会发生覆盖,所以想用RCV指令 展开
 我来答
拨云见云雾
2016-05-23 · PLC+HMI+上位组态+自动化高级工程
拨云见云雾
采纳数:1169 获赞数:3408

向TA提问 私信TA
展开全部

问题1、你既然定义了smb87为B0,为什么没有smb89的结束符检测,为什么没有smw90空闲现检测;smn94的最大字符串也没定义

问题2、建议你使用接受完成中断

中断Int_0

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式