电缆桥架选型设计
一、确定环境条件:环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。
二、确定走向: 根据多数电缆走向,在室内可沿墙、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿管道走。
三、计算荷重:计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载
GG总=n1*q1+n2*q2+......nn*qn
式中:q1 q2 q3......qn为每根电缆单位重量(Kg/m)
n1 n2 n3......nn为相同电缆根数
G总 < G允 (电缆桥架的允许荷载,参照荷载曲线图表)
四、选择桥架:根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以桥架的荷载曲线为依据,来确定桥架的类型和规格以及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次、立柱的长度等。
五、根据电缆走向及其安装的环境确定桥架的固定方式: 悬挂式、直立式(这两种形势均可采用单侧固定或者双侧固定)、壁侧式等。 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离:
六、电缆桥架层次的排列是:弱电控制电缆在最上层,接着一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆,依次往下排列,这样排列有利于屏蔽干扰、通风、散热等。
七、当桥架的固定方式采用悬挂式且托臂为单侧多层式安装时,为了立柱受力平衡,应采用对称载荷方式,敷设电缆桥架。
八、大跨距敷设电缆,可选用大跨距电缆桥架。
九、电缆桥架在穿越易受外来机械损伤的地区和日晒地区,应选用防护盖板。
十、当电缆桥架转变分支时,应采用各种弯通连接。
十一、.钢制电缆桥架的防腐措施为:静电喷涂、热镀锌、电镀锌(适用于轻腐地区),热浸镀锌、镀锌镍合金等(适用于重防腐地区)。热浸镀锌电缆桥架用料厚度需在2.0mm以上。
十二、电缆桥架的支撑间距应小于桥架最大允许支撑跨距。宽度应留有一定备用空位,以便以后增加电缆用。
十三、当电力电缆和控制电缆较少时,可以在一个电缆架上安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开。
十四、水平敷设电缆桥架,桥架的连接头应尽量设置在跨距的1/4处,水平走向的电缆每隔2m固定一次,垂直走向的电缆每隔1.5m固定一次.
十五、电缆桥架应有可靠接地,如为干线应将桥架的端部并联软铜线(截面积16平方毫米),并与总接地线相通,长跨距桥架每隔30~50m接地一次。
十六、焊接安装时,焊件四周焊缝不小于母件存度,并加防腐处理。
十七、根据桥架的选用情况,列出的电缆桥架材料及明细表。
十八、.铝合金抗腐桥架,由于具有结构简单,式样新颖,重量轻,耐腐蚀,使用寿命长,安装方便等特点,因此在一般环境地区,特别是在沿海监雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中,更能显示出它的独特抗腐蚀性能。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
电缆桥架是一种用于电力、通信、控制、信号等电缆的支撑和保护的设备。它通常由悬挂、支撑、连接、跨越、弯曲、垂直和水平走向等多种构件组成,以便在建筑物、桥梁、隧道、地下管道等场所中承载电缆和光缆,使其有序排列,达到美观、安全、可靠的效果。电缆桥...
点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询