如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小

 我来答
野人无事不言L
2016-11-19 · TA获得超过1413万个赞
知道顶级答主
回答量:2242万
采纳率:0%
帮助的人:144.6亿
展开全部
1、在没有具体数据的前提下,供电局要求是按照30%到40%来估算的。(这种为粗算)
2、变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
参考资料:《简明实用电工手册》
这下你自己会算了吧。

如果你基础好一点,可以用一下公式计算比较准。
tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=√1-cos²φ/cosφ
Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)
式中cosφ1: 补偿前的功率因数
cosφ:你想达到的功率因数
Qk: 所需补偿容量(kvar)
p: 线路总功率(KW)
补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:
功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+无功电度平方
铭普光磁
2024-11-11 广告
电源变压器是东莞铭普光磁股份有限公司的重要产品之一。它是一种利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,具有功率传送、电压变换、绝缘隔离等多种功能。电源变压器主要由铁芯和绕组构成,通过改变绕组之间的匝数比,可实现电压的升高或降低,以满足不同设备或... 点击进入详情页