根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版),表5.5.1:多、高层钢结构弹性层间位移角限值[θe]不应大于1/250;表5.5.5:多、高层钢结构弹塑性层间位移角限值[θp]不应大于1/50。
善良的草木竹藤
2016-09-26 · TA获得超过1712个赞
知道答主
回答量:257
采纳率:100%
帮助的人:92.8万
展开全部
抗规第3.4.3.1条规定:平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滇西1944年
2021-07-14
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:7.6万
展开全部
详《钢结构设计标准》表B.2.2