求助s7-200PLC,USB-PPI编程电缆无法通信

 我来答
惊雷不语
2017-02-26
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2962
展开全部
一、可以将CPU拨到STPO,再搜索,原因可能是你CPU程序里有通讯程序占用了这个通讯端口;二、检查你通讯时选择的波特率是不是搜索全部,192,9600,187.5;三:检查你的通讯端口是不是选则USB通讯,如果选成了COM口通讯,也会出现无法通讯;四:以上都没问题,重新插拔编程电缆(连接电脑的那一端);还不能解决,考虑是不是电缆坏了,希望对你有帮助。
拨云见云雾
2018-07-29 · PLC+HMI+上位组态+自动化高级工程
拨云见云雾
采纳数:1169 获赞数:3408

向TA提问 私信TA
展开全部
1、把PLC开关处于STOP状态
2、检查COM是否正确
3、检查是否更改PLC通讯地址,PLC默认地址是2
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
野生SNdEN
2018-03-19
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:878
展开全部

如果是原装USB-PPI通信线则不需要安装额外的驱动程序。SP9自带驱动。山寨的USB-PPI通信线则需要安装驱动。
联机情况下通信不上原则上还是PC/PG接口设置的问题。通信口选择USB,另外把多主站和高级PPI模式都打勾就行了。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式