可以使用CJ指令来实现。

CJ指令可以跳过某些流程,被跳过的流程PLC不会再扫描。如果被跳过的是步进STL流程,STL内部的时间继电器T、计数器C会停止计数(但不复位),所有继电器M,线圈Y的状态都被冻结保持。

CJ指令配合P指针来使用,可以把P放在流程末端,P可以输出一条空指令。(或者用CJP63指令,P63意味着直接跳转到END)

扩展资料

保养方法

一、保养规程、设备定期测试、调整规定

(1)每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;

二、设备定期清扫的规定

(1)每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;

(2)每三个月更换电源机架下方过滤网;

三、检修前准备、检修规程

(1)检修前准备好工具;

(2)为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;

(3)检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;

四、设备拆装顺序及方法

(1)停机检修,必须两个人以上监护操作;

(2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;

(3)关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;

(4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;

(5)CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;

(6)安装时以相反顺序进行;

五、检修工艺及技术要求

(1)测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量

(2)电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;

(3)在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;

(4)在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;

(5)输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;

(6)拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并远离产生静电的物品;

(7)更换元件不得带电操作;

(8)检修后模板安装一定要安插到位。