可以用铜丝代替保险丝吗?为什么
展开全部
不能。
如果使用铜丝代替保险丝那么将造成事故时不能及时熔断,使事故扩大,事故点增多。变压器出现这种情况,如果是低压部分短路那么将烧毁变压器。如果是开关柜内设备故障,将造成弧光短路,事故扩大,容易烧毁开关柜。
为防止此类事件的发生,电力管理部门应配备相应的保险以及备品,在生产中严格按要求管理,对发生的故障要查明原因再做处理,不能简单的投入发生故障的线路、设备,以防止故障扩大。
扩展资料:
注意事项:
1、熔断器与线路串联,垂直安装,并装在各相线上,二相三线或三相四线回路的中性线上,不允许装熔断器。
2、螺旋熔断器的电源进线端应接在底座中心点上,出线应接在螺纹壳上,该熔断器用于有振动场所。
3、动力负荷大于60A,照明或电热负荷(220V)大于100A 时,应采用管形熔断器。
4、电度表电压回路和电气控制回路应加装控制熔断器。
5、瓷插熔断器采用合格的铅合金丝或铜丝,不得用多股熔丝代替一根大的熔丝使用。
参考资料来源:百度百科-保险丝