外墙保温防火隔离带是什么东西,国家有什么规范要求吗
外墙保温防火隔离带是为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作答顷用的隔离空间和相关设施。国家有规范要求《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。
防火隔离带设置在可燃类保温芦拿材料外墙外保温系统中,按水平方向,采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上,在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。
DY无机保温砂浆、水泥发泡防火隔离带等属于无机材料,广泛应用于防火隔离。
用于建筑上的防火隔离带包括:DY无机保温砂浆、泡沫玻璃、发泡陶瓷、发泡水泥等一些A级防火材料制作。
扩展资料
外墙保温多元无机发泡防火隔离带,它具有的几大优势:
1、高耐火性
多元无机发泡材料属于A1级防火材料,具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了防火隔离带的耐火要求。陪举搭
2、高保温性
由于多元无机发泡材料闭孔率>95%,高闭孔率减少对流传热,是高隔热的先决条件。因此筑诚防火隔离带导热系数能达到0.045W/m·k,与聚苯板的导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热的需求。
3、强度相对好,不易碎裂
筑诚防火隔离带抗压、强度指标均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输不易碎裂,并符合耐火完整性。
4、质轻
质轻是筑诚防火隔离带的又一优势。当密度在100-300kg/m³完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。
参考资料来源:百度百科-民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定
外墙保温防火隔离带,就是在使用B1、B2级外墙保温材料的建筑上,在每层楼板处沿水平方向设置周圈封闭,高度不小于300mm的A级不燃材料,作为防火隔离。
设置隔离带的规范要求,2014版《建筑设计防火规范》有明确规定:
6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。
2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
设世旁置防火隔离带的技术要求,有猜返世一本《 建筑穗肢外墙外保温防火隔离带技术规程》你可以看一下。
还有,华北标有一本外墙外保温(75%节能)的通用做法图集,内有防火隔离带的材料选择及通用做法。