几台高低温试验箱,要给冷却水系统配风冷式冷水机组,请教怎么计算需要的制冷量,配多大的冷水机组

 我来答
yt0srys
2017-11-17
知道答主
回答量:2
采纳率:100%
帮助的人:3.1万
展开全部
凯德利对此予以解析:
这些温度试验箱,它们本身是自带了制冷系统的,只不过是水冷式的,也即需要使用外部的水来进行冷却散热。如无入水温度要求,可简单使用室外冷却塔便可(水塔一般开放式,水质容易脏,且水温不可控,北方一般闭式或冷水机冷却)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
相当小把戏
数码发烧友

2017-11-15 · TA获得超过15.2万个赞
知道顶级答主
回答量:6.7万
采纳率:96%
帮助的人:1.1亿
展开全部
高低温试验箱的冷却水温度较高,一般不用冷水机组直接给这部分冷却水降温的。
建议首先考虑用冷水换热设备来降温,比如用柜式风机盘管,封闭式冷却塔等设备。
实在要用冷水机组直接给高低温试验箱冷却水降温的,可以按照高低温试验箱本身的制冷系统的能力大小乘上个1.3,计算出冷却需求大小,然后据此选择大小合适的冷水机组。