你好,我有个台达B2伺服,可以JOG,但是输入脉冲后电机不动,不知道是不

你好,我有个台达B2伺服,可以JOG,但是输入脉冲后电机不动,不知道是不是坏了... 你好,我有个台达B2伺服,可以JOG,但是输入脉冲后电机不动,不知道是不是坏了 展开
 我来答
悠悠爱一你6382
推荐于2017-11-06 · TA获得超过230个赞
知道答主
回答量:421
采纳率:0%
帮助的人:125万
展开全部
伺服设置的最基本几个步骤。
1,电子齿轮比;
2,控制模式(位置,速度和转矩);
3,脉冲控制模式(一般有三种,AB相脉冲 cw/ccw的正反方向脉冲以及脉冲+方向控制)
4,位置增益,系统增益等,如果没有特别需求,设置为自动设置就可以
最后,启动时将伺服SERVO ON。随后,发脉冲。
德马克电机
2024-10-29 广告
直流伺服电机,是一种高精度、高性能的电机,主要分为有刷和无刷两种类型。有刷直流伺服电机成本低、结构简单、启动转矩大,适用于对成本敏感的普通工业和民用场合。无刷直流伺服电机则体积小、重量轻、出力大、响应快,且易于实现智能化,效率高、噪音小、电... 点击进入详情页
本回答由德马克电机提供
想学工控的小白
2017-11-05
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:920
展开全部
如里脉冲什么的正常的话,
P2-10 里的参数 改为 0001 上电电机使能就行了。