防水工程抗渗漏实验记录是在刚性层施工之前做吗

 我来答
ai...y@163.com
2017-09-10 · TA获得超过767个赞
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:43.7万
展开全部
1、家装防水施工都分哪些步骤?
基层处理→细部结点处理→防水底涂→大面积涂刷→闭水试验→做保护层。

2、施工中最关键的步骤是什么?

施工中最关键的步骤是基层基面处理和后期保护。基面处理不好,好比建空中楼阁,怎么做也是空谈。后期不做保护,刷了也等于糊上一张带眼的网,无法起到防水作用。

3、如何处理基层?

(1)。仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;

(2)。对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理。处理完毕后用毛刷细扫基面遗留灰尘;

(3)。用刚性防水材料(比如堵漏宝、填缝剂等)涂刷管根、阴阳角等这些重点区域彻底除去遗留灰尘。

(4)。取适量防水涂料稀释到牛奶状,用滚筒蘸取稀释后的材料至下而上,先墙后地涂刷防水面,做到彻底除尘。

基层处理要求:应平整、坚实、干净、无浮灰和油污,细部处理完整无遗漏。

4、刮涂防水层应遵循什么原则,达到什么标准?

刮涂防水层要按照先细部(管根、漏水孔等)后大面(墙面和地面)的原则。

阴阳角宜作成圆弧形,大面积防水施工前,按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料,在天沟、檐沟、阴阳角,管根等节点处,先用毛刷刷涂2遍涂料。

防水涂料满涂,无遗漏,与基层粘结牢固。无气泡,无裂纹,无脱层,表面平整,卷起部位涂刷高度基本一致均匀,厚度须满足产品的规定要求。防水涂膜施工按说明书规定的时间进度分步骤操作,施工环节完全结束后,再进行其它后续工程施工。

5、防水涂料是刷得越厚越好吗?

一般是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚就可以了。

6、房屋各部位有什么具体的防水要求?

厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。提示:如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。

7、防水层施工时应对那些关键环节进行监督?

一 防水部位要全面;

二 防水层施工要严格按照产品说明书涂刷并刷够一定的厚度:

三施工过程要细致:墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的苗沟内是重点防水部位,施工时必须要细致。

8、为什么防水施工后要做保护层?

防水层做好后还要在上面继续施工贴瓷砖,往往很容易就造成防水层的破损,如果在破损处得不到修补或没有发现,将来必然会引起渗漏,因此要打上保护层。通常采用的是水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀涂刷,这种混和物凝结后强度超过一般混凝土材料,同时因为加入了刚性防水材料也不失为一道防水屏障,意在一举两得。这样的防水才能万无一失。

9、防水做好后,为什么要做闭水试验?

闭水试验可验证防水层的防水功能是否正常。做闭水试验要封好门口及下水口,最高点蓄水层深度不少于20毫米,蓄水时间不少于24小时,检查是否有渗漏点。

10、如何判断防水是否做好了?

主要通过做闭水试验。目测检查法:打开楼下厕浴间等观察是否有渗水痕迹或水珠。接触检查法:用手触摸可疑渗水处确认是否漏水。

11、什么情况下要做淋水试验?

对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验。即使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3、4分钟,墙体另一侧无渗透现象才可验收合格。

第一步 基面处理,就是扫去灰尘,凹凸不平的要用水泥找平,不可有油腻等,阴阳角先做处理,裂缝填满。
第二步 搅拌,防水涂料搅拌均匀。
第三步 涂刷,先刷一层,不超过1MM,在等这层干了,不粘手了,就可以刷第二层。总厚度不超过2MM
第四 步 养护和保护。
第五步 闭水试验,就是蓄满水,夏天至少24小时 冬天至少48小时,看是否合格。
广州德晟仪器设备公司
2024-11-19 广告
评估防水试验设备质量时,需关注其材料选用是否优质耐腐蚀,密封性能是否卓越以确保无渗漏,控制系统是否精确稳定以实现精准测试,以及仪表显示是否清晰准确。此外,设备的制造工艺应精细,结构稳固耐用。同时,考察其是否符合相关行业标准及规范,了解用户评... 点击进入详情页
本回答由广州德晟仪器设备公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式