送电后点击编程软件V4.0 工具栏中的PLC 选择 实时时钟出来画面 点击PC时钟,PLC时钟,点确定,多点几次就同步了。
深圳市兴威帆电子技术有限公司
2023-08-24 广告
实时时钟模块可以选择许多不同的制造商和型号,具体选择取决于您的应用需求和预算。一些流行的实时时钟模块品牌包括DS1302、MA电商平台6925和MCP7941。这些模块都具有精度高、稳定性好、功耗低等优点,并具有不同的功能和特性,可以满足各... 点击进入详情页
本回答由深圳市兴威帆电子技术有限公司提供
plc编程
2018-03-02 · TA获得超过437个赞
知道小有建树答主
回答量:179
采纳率:89%
帮助的人:39.4万
展开全部

1 简介

西门子新一代精彩系列面板SMART LINE V3支持硬件时钟功能。如果需要使用面板来同步PLC的时间,需要用到区域指针中的“日期/时间”和“作业邮箱”。关于“日期/时间”和“作业邮箱”的详细说明请参考WinCC Flexible 之前版本的说明。

假定用户在阅读本文档之前,已经熟悉WinCC Flexible 软件和STEP 7-Micro/WIN SMART软件基本功能的使用。

测试环境如下:

软件版本:

WinCC Flexible SMART V3

STEP 7-Micro/WIN SMART 

硬件:

SMART 1000IE V3

CPU SR40

 

2 组态步骤

2.1 面板程序组态

在连接的“区域指针”的用于每个连接的选项下激活“日期/时间”和“作业邮箱”,并配置相应的地址参数。如下图所示:

图2-1 区域指针配置

 

创建必要的变量。创建Bool类型变量“TriggerFlag”对应的地址为V20.0。创建Byte类型变量“TriggerJob”对应的地址为VB31。同时创建Byte类型变量分别用来显示PLC同步后的时间。如下图所示:

 

图2-2创

建必要的变量

 

关于“作业邮箱”和“日期/时间”中各个参数的含义。如下图所示:

 

图2-3作业邮箱

 

 

图2-4日期/时间

 

创建一个画面,创建IO域用来显示同步后的PLC时钟。此处注意,需要把IO域的格式类型设置为“十六进制”,把格式样式设置为“FF”。如下图所示:

 

图2-5 IO格式样式

 

在画面上添加一个按钮,在按钮的事件下调用“SetValue”函数,把变量“TriggerJob”赋值为41。用于将面板的当前日期时间传送给PLC。如下图所示:

 

 

图2-6 按钮事件

 

2.2 PLC程序组态

在PLC中通过地址V20.0作为触发条件。实现日期时间的格式化转换和PLC时钟的设置工作。为了验证结果,此处通过周期调用READ_RTC读取PLC的时钟信息到VB100开始的存储区。用于在上位机显示PLC的时钟信息。如下图:

 

图2-7PLC程序数据区定义及说明

 

2.3 注意事项

本项目中面板程序的“日期/时间”中定义的起始地址为VW0。对应的年、月、日、时、分、秒和星期的地址为:VB10、VB9、VB8、VB1、VB2、VB3、VB7。

而s7-200中SET_RTC中的时间参数地址为VB70。对应的年、月、日、时、分、秒和星期的地址为:VB70、VB71、VB72、VB73、VB74、VB75、VB77。

因此,需要做日期格式的调整。给S7-200设定系统时间时,不要给时间信息中的“星期”字节赋“0”值,需要给出确切的“星期几”否则会导致时钟同步失败。或者将此字节置为常数1。

两次连续的作业之间至少需要间隔5秒钟,否则HMI设备将过载。因此点击按钮约5秒后才能看到同步结果。

另外,此处调用READ_RTC函数把PLC时钟读取到VB100,并且在面板程序中创建变量显示PLC的时钟,仅是为了验证同步效果。如无此需求,请忽略。