“电流互感器特性测试仪”不仅可以测电流互感器,也可以测电压互感器。试验内容包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差。
我以“GYVA 电流互感器特性测试仪”为例,举例说明。购买时注意以下几点:
1、仪器操作安全方便全微机化装置,依据界面提示设定测试参数后,不需人工接触被测试设备,仪器自动完成测试。
2、输出容量大伏安特性试验最大输出电压高达1000V,变比测试最大输出电流高达600A,仪器内置调压器输出容量为5KVA。
3、可选配件包括外接升压器,外接升流器,外接调压器,外接升压器最高电压可升至2000V3A,外接升流器可升至1000A,外接调压器最大输出可达1500V,20A,采用外接升压器时,最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4、大屏幕320*240点阵汉字图形界面,测试完成后可直接显示伏安特性曲线图,图形清晰,美观,易于分析,自带微型打印机,可随时打印曲线和测试结果。
5、仪器使用旋转鼠标作为输入设备,操作方便简单,使用寿命长。
6、仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。
百度网友45f952d
2019-04-04 · 贡献了超过108个回答
知道答主
回答量:108
采纳率:100%
帮助的人:10.9万
展开全部
GDHG-306D 3000V 1000A
支持一次性接线做完CT所有基本实验,支持全绝缘半绝缘PT空载试验
项 目 参 数
工作电源 AC220V±10% 、50Hz
设备输出 0~3000Vrms2Arms(最大可设置20A)
大电流输出 0~1000A
励磁精度 ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
二次绕组
电阻测量 范围 0.1~300Ω
精度 ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程)
二次实际
负荷测量 范围 5~500VA
精度 ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
相位测量
(角差) 精度 4min
分辨率 0.1min
比差 精度 0.05%
CT
变比测量 范围 ≤25000A/5A(5000A/1A)
精度 ≤0.5%
PT
变比测量 范围 ≤500KV
精度 ≤0.5%
工作环境 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸、重量 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg