消防试压一般打多少个压

 我来答
青铜纹35dd3c
2017-05-23 · TA获得超过6303个赞
知道大有可为答主
回答量:2769
采纳率:83%
帮助的人:712万
展开全部

视管道的工作压力来确定。

1、消防给水:

2、气体:

线良尹胤骞
2021-01-21 · TA获得超过1092个赞
知道小有建树答主
回答量:2483
采纳率:100%
帮助的人:13万
展开全部
一般取1.4mpa,工作压力在1mpa以上的,加0.4mpa。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
何时明月老师
高粉答主

2020-12-18 · 专注教育,擅长考研、中、高考等升学指导。
何时明月老师
采纳数:1273 获赞数:27020

向TA提问 私信TA
展开全部
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;

2、当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。

3、操作及注意事项: 对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。