电力变压器检测周期是多长,是否强制要求

 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-07-21 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1110 获赞数:581647

向TA提问 私信TA
展开全部

电力变压器检测周期依具体器件而定,有强制要求,具有如下:

①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。

②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。

③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。

④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;

主要内容有清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。

扩展资料

变压器的运行维护主要包括:基本要求、设备倒闸操作、巡视检查及事故处理。

(1)基本要求

1)高压维护人员必须持证上岗,无证者无权操作。

2)需停电检修时,应报主管部门批准,并通知用户后进行。

3)室外油浸变压器应每年检测绝缘油一次,室内油浸变压器应每二年检测绝缘油一次。

(2)变压器倒闸操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时与上述操作顺序相反。

1)从电源侧逐级向负荷侧送电,如有故障便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大。

2)多电源的情况下,先停负荷侧可以防止变压器反充电。若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动。

参考资料来源:百度百科-电力变压器

深圳市鼎信智慧科技有限公司_
2022-10-24 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都... 点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供
ly...8@sohu.com
2017-07-21 · TA获得超过181个赞
知道小有建树答主
回答量:220
采纳率:42%
帮助的人:41.4万
展开全部
1、按照DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》的要求,10kV电力变压器,正常试验周期是1-3年一次,但需要时,可以缩短试验周期,一年一次。2、有些企业10kV变压器容量比较大,相对重要,用继电保护装置进行控保。但保护装置的定值是要求一年进行一次校验的,所以许多单位在进行保护校验停电的时候,就顺带进行了变压器试验。3、一般来说,变压器的高压试验是非破坏性的试验,增加试验次数不会对变压器造成伤害,所以一年一试是重要用户的明智选择。4、随着材料科学的进步和现代制造技术的发展,电气设备正在向长周期、免维护、状态检修方面发展,将来可望发展到多年检修或不检修的阶段。