电子信息系统机房选址时,数据中心内放置计算机的机房不宜超过5层,为什么
1个回答
展开全部
这里面有几个首要因素:
1 机房运维过程中的备品备件、设备搬运、更新拆除都需要能够方面的进出入机房,不宜设置太高,而且机房内设备经常会有体积大、重量大的情况,如果把这些设施放在高层,就要求下方所有楼层的结构载荷也要加大,这无疑是建筑投入的巨大成本,而且重量很大的载荷在越高的楼层,大楼遇强风等影响摆动时对地基的受力也就越大;所以无论从搬运、楼梯承重符合等因素考虑,都不应设置的太高。
2 计算机机房属于精密环境,配套设施及手段需要很完善,例如需要配置空调水系统、柴油发电机后背系统等等,会有体积较大的空调机组、蓄冷罐、发电机等设施配套,而这类设施因为体积和重量的原因一般都放置在数据中心的一层,相应的管线系统都很复杂。机房越低,管线的数量和复杂程度也会降低,故障可能性会减小,建设成本会降低、运维难度也会降低。
3 机房属于重要的精密基础设施,从消防角度考虑,也要便于人员的撤离,而且还要尽量的远离餐饮、住宿、商场等其他设施用房,避免消防或其他因素波及机房这个重要区域,造成更大程度的损失。
还有一些其他的因素:
机房属于精密环境,内部空气质量要求比较高,较低的楼层可以避免空气浮沉的影响;
机房需要便捷的交通环境配套,便捷的水、电供应(水电城市一般都是地下敷设),低楼层可以降低敷设成本和难度;
机房要求有小于1Ω的独立接地,楼层低则距离接地体近,利于控制对地电阻;
一般大楼的消控室都在一层,机房部分信号需要接入消控室统一管理,低楼层可以缩短线路敷设的路由长度,同时距离近了可以提高消控室内值班或管理人员对紧急事件处理的响应速度,可以更快到达现场。
以上纯属个人经验手敲,希望能有帮助,望采纳。
