奥克斯空调漏水是什么原因,空调室内机漏水怎么办

 我来答
此ID已成大爷
2020-09-03 · TA获得超过5.5万个赞
知道答主
回答量:3486
采纳率:8%
帮助的人:93.9万
展开全部

1、空调室内机发生偏移

室内机安装不牢固,造成位移;室内机固定挂板固定不牢,长期移位,导致排水管引出位置高,排水困难;室内机水平位置安装不当,室内机水平位置倾斜,管道交叉方向过高,导致冷凝水排出。

移动空调,用普通液位计重新校准空调位置,尽可能平衡或降低空调冷凝水管出口的一端。至于中央空调滴水的问题,完全取决于空调的安装工艺。

2、空调排水管排水不良

由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。联系厂商或者有资质的维修商更换排水管,当然你如果是个牛人,你完全可以购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。

3、空调配管上结露水

由于管道上的保温材料太差或太薄,或未完全包裹,当管道中的制冷剂通过时,会引起冷凝。这是我们常见的室内管道滴水现象。当出现这种现象时,应先将胶带撕下,检查绝缘材料是否老化或安装正确。如发现有缝隙或薄现象,可重新包扎。同时,可以更换老化的胶带,以保持铜管的紧密性。

谢总
2024-11-27 广告
在租赁期间,若空调出现故障,请客户及时联系我们上海风昊空调设备有限公司。我们会迅速响应,安排专业维修人员上门检测,并尽快给出解决方案。无论是设备本身问题还是操作不当,我们都会负责到底,确保在最短时间内恢复空调的正常运行。同时,我们也会提供必... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
guanshengzhe
高粉答主

2017-12-30 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:95%
帮助的人:1162万
展开全部
内机漏水原因解决方法:
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。 
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。 
4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞   解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅 
5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁   解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
scz07
高粉答主

2017-12-30 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:6.9万
采纳率:83%
帮助的人:6201万
展开全部
室内机漏水原因是,室内机没挂平、排水管堵和室内机排水软管低于墙上的管道孔。