漏电断路器有以下6种:

1、CDL7系列漏电断路器:适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所。

2、 DZL18系列漏电断路器:适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中。

3、DZ20L系列漏电断路器:主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中。

4、DZL25系列漏电断路器:主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中。

5、DZ15LE系列漏电断路器:适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中。

6、DZ47LE该漏电断路器:适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中。

漏电断路器接线

1、应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。

2、保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。

3、单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。

4、在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。

5、用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。

6、三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。