24AWG线在5V的时候能过多大电流?AWG这个规格参照的电压是多少?

 我来答
新里新的新
2019-01-08 · TA获得超过669个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

24AWG线对应的截面积大概为0.2平方毫米,0.2平方毫米的铜线,安全的载流量应该为1.5A左右。

AWG值越小,导体的截面积越大。所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。

其他参数如下表:

扩展资料:

AWG号数越小直径反而越大,因为固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。

美规线径值单一导体或群导体,各正值或负值的线径值是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,一般大部份的导体形体,包含长方形及其他怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值,换算后的常用AWG和线径值,

导体的截面积可以自己算,就是简单的圆面积,知道截面积然后查 AWG和导体的截面积对应表,就知道具体多少AWG,几根AWG拧合时对应的AWG值,可以先转换为截面积,在把截面积相加,然后在对应上表找出具体参数。

参考资料:

百度百科—AWG

安全护航9

2018-04-19 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:8913万
展开全部

如果距离不长,就用上表。

更多追问追答
追问
就是说能支持374W是吗?在5V就能过75A?距离就1.5米内而已,
追答
错误,绝缘层耐压300V,只要在300V内,功率等于电压乘以1.7,导线通过最大电流1.7A。1.5米可以按此表。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助