三菱PLC FX1S控制循环测试简单明了的梯形图
如图要求:第一步测负载能力:1.X000启动后Y12汽缸1动作同时Y10吸合,0.5秒后Y02再过0.5秒后Y11吸合给出信号电子负载仪启动开始检测PCB1负载。2.无论...
如图要求: 第一步测负载能力: 1.X000启动后Y12汽缸1动作同时Y10吸合,0.5秒后Y02再过0.5秒后Y11吸合给出信号电子负载仪启动开始检测PCB1负载。 2.无论测试是否通过3秒后开始测试PCB2。当3秒内如果X001有信号则通过测试并输出内部继电器M100吸合否则M100不吸合; 3.测试PCB2与PCB一样,只是Y02换成了Y03 M100成了M101,依次测完PCB5后开始测待机电流(Y02-Y06、M100-M104)。第二步测待机电流: 2.1.负载端Y10断开,Y7吸合后0.5秒Y02吸合开始测PCB1待机电流; 2.2 无论电流是否通过测试2秒后开始测试PCB2电流。当电流测试时电流超限X002有信号时M110吸合否测M110不吸合。 2.3 测试PCB2电流与PCB1一样依次完成5块PCB测试后切换到通道2开始测试 (M110--M114)。 通道2的测试与通道1一样,只是Y14切换,及内部继电计器从 M100-M104换成了M105-M109 、MM110-M114换成了M115-M119. 完成后等待X000再次启动
展开