什么叫浪涌保护器
地凯DK-50g SPD浪涌保护器产品简介:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。DK-50G-40根据IEC标准设计和制造的B+C级组合型电涌保护器。
●产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
●产品结构:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
●产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大(冲击电流Iimp为25kA/线),产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
●适用范围:一般安装在建筑物低压总配电柜/箱,可保护安装在建筑物LPZ0与LPZ1边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为Ⅳ类的电源设备。
它使用了良好的密封性。每个防雷模块均采用温控技术和内置过流保护电路。当防雷模块失效时,可以自动释放,避免火灾危险。该防雷模块具有内置远程报警连接器,用于远程监控。防雷模式为L-PE,N-PE。
DK-50G电涌保护器采用特殊耐高温材料,密封性好、外形美观,安装接线方便,具有防尘、防腐蚀、阻燃等功能,能在较恶劣的环境下长期稳定工作。DK-50G电涌保护器主要用于主配电系统的电源第一级保护,具有雷电通流量大、断续流能力强、寿命长等特点,能够抑制出现在低压系统线路上的高能量的直击雷电过电压或感应过电压,用于保护一级防雷区中易遭到雷击的建筑物和各种室外安装的设施,可安装在三相电源的总电源进线配电箱前,以防止低压系统中遭受直接雷击和过电压干扰的侵害。
工作原理:
本产品采用多间隙串联气体放电技术。是维持n个惰性气体间隙串联弧光放电的电压是维持单个惰性气体间隙弧光放电电压的n倍,当维持多间隙弧光放电的电压高于电源系统提供的交流电压峰值或直流电压时,浪涌过电压击穿多间隙串联气体放电管,泄放浪涌过电流过程和浪涌过电压过后电源系统都不能给多间隙串联气体放电管SPD提供电流而关断。
使用环境:
1.工作温度:-250C ~+700C;
2.储存温度:-400C ~+850C;
3.相对湿度:不大于95%;
4.室内运行,或在没有雨雪侵袭的地方。
DK-50G电涌保护器为大容量高能电涌保护器,用于第一级保护。主要用于重雷区、架空进线以及其它LPZ0与LPZ1区交界面处的设备场所,对电网因雷击或浪涌过电压进行保护,保护单相及三相供电系统。安装在配电系统的总电源进线配电柜(箱)上。
安徽金力电气技术有限公司,是一家专业防雷公司,主营产品是高中压避雷器和低压浪涌保护器,属于生产型企业;公司一直秉持“一个专注两个坚持”,即专注发电系统的防雷领域,坚持原创,坚持客户就是上帝。
浪涌保护器就是用来防止浪涌对电器的损害。最简单的浪涌保护器可以是一个高导磁率的磁环套在需要保护的电源或信号线上。也可以加入电容滤波。
大多数正规的电器的输入端都有这种电路。
最原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。