电流互感器绕了几圈怎么算电流?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2023-02-10 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93394

向TA提问 私信TA
展开全部
看到电流互感器上绕了导线,在计算电流是应该把二次电流除以绕过的匝数。
绕了2圈,除以2;绕了3圈,除以3,以此类推
电流互感器的传导原理是磁电感应,穿过1匝,二次电流遵循铭牌上的电流比,如200/5,即一次电流是200A,二次电流则是5A。如果绕了2匝,等于二次线圈增加了1倍,相当人为的把二次电流变成了2倍,200/5的电流比变成200/10,即一次电流是200A,二次电流是10A。所以要除以2,才是二次的真正电流值。

当互感器用于电度表,为了扩展电度表的量程,也会在电流互感器线圈中多绕几匝。在计算电能时,表显数字乘以匝数,是实际的用电数。
xiaoqc666
2023-02-10 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:97%
帮助的人:1028万
展开全部
穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比。
如:穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;

另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)
如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5。
150/5就是说一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。
也就是说二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75×2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户

2023-02-10
展开全部

这就是根据互感器 上的铭牌计算倍率。

穿心闸数。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助