为什么10kv电缆要做耐压试验?

 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2022-09-26 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

为什么10kv电缆要做耐压试验?

1.10kv电缆DC耐压试验电压为40kv。

2.电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

3.击穿试验是测试电器、电气设备、电气装置、电气电路和电气安全用具的过电压耐受能力的主要方法之一。分为频率耐压试验和DC耐压试验。

4.工频耐压试验的试验电压为被试设备额定电压的一至数倍,不低于1000v。其加压时间:以瓷和液体为主绝缘的设备1分钟,以有机固体为主绝缘的设备5分钟,电压互感器3分钟,油浸电力电缆10分钟。

5.对于DC耐压试验,可以通过不同试验电压下的泄漏电流值来绘制泄漏电流-电压特性曲线。电气设备经过耐压试验后,可以发现绝缘、潮湿和老化的局部缺陷。

东门有福塞钗
2020-04-13 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:662万
展开全部
10kV电缆耐压试验在电力系统中的出厂试验,工程建设的交接试验,电气预防性中必不可少,国标有严格规定,在投入运行前,耐压试验必须通过,早期大多国内使用直流耐压试验,但在运行不久就出现绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验孙损坏情况也时有发生,在2006年
电力设备预防性试验规程新增交流耐压试验,使用MSXB-F电缆耐压试验装置可以准确完成电缆耐压试验。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
佴廷谦祢婵
2019-04-28 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:35%
帮助的人:961万
展开全部
1.
10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv。
2.
电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
3.
耐压测试(puncture
test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
4.
工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000v。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
5.
直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?