请问热继电器从热芯开始通过1.5倍整定电流的动作时间是多少

 我来答
创作者cMqUYMB97z
2020-04-24 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:30%
帮助的人:657万
展开全部
我测过,但不准,原理因是整定电流值无法测定。
具体测试如下:
⑴器材:1.5~2.4A的JR16B-20/3D热继电器一个,10Ω2A变阻器一个,DT-9205A数字表一块,J1202-2学生电源一台,秒表一块,灯泡及插头、导线。
⑵实验:
①准备:
把灯泡与常闭触点95、96串联后接入市电(作为热继电器动作的指示);把热继电器的整定电流调到1.5A,把三个热元件串联后再与10Ω2A变阻器和数字表20A电流挡接入电路中,接到直流输出(未滤波)端,打开电源,调整输出电压和变阻器,使电流表读数为2.25A,然后关闭电源,让变阻器和热继电器充分冷却。
②正式实验测量:
同时打开电源和秒表,开始计时,同时注意观察灯泡的发光情况。在灯泡熄灭时按下秒表。
③实测结果:
用2.25A的电流通过1.5A的整定热元件,即用1.5倍电流通过热元件,热继电器常闭触点断开的时间为4分零7秒。
④实验不准的原因是:1.5A的整定电流无法测定,只能通过调整旋钮大致确定。
因此,题中给出的4个答案都不对。正确答案是大约4分钟。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式