电缆桥架接地要求有哪些

 我来答
北京京运伟业电缆桥架厂 2023-06-12
展开全部
你好 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。 由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。 ,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等...
千材电气
2021-11-21 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
千材电气
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨,各类产品规格齐备,物流网络覆盖全国。
向TA提问
展开全部

1 一般规定

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
1. 槽式电缆桥架由室内进去室内的时候,电缆桥架的向外坡度不得小于1%。 2. 电缆桥架和用电设备交叉的时候,它们的最小距离不得小于1mm。 3. 两组电缆桥架安装在水平同一高度的时候,它们的最小距离不得小于1m。 4.在平面图上画出... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
赖景明关未
2019-12-12 · TA获得超过3.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:867万
展开全部
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
  3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
  4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。