消防声光和消火栓启动水磅报警电源线能共用吗

 我来答
吉时曾铃
2020-04-27 · TA获得超过3724个赞
知道大有可为答主
回答量:3138
采纳率:31%
帮助的人:389万
展开全部
  两种设备布线必须独立敷设,不能共用。
  首先消火栓的电源和声光报警的电源都来自消防主机,并都是DC24v,如果现场就近取声光电源或消火栓电源肯定是不可以的,因为消火栓按钮电源平时只有一根有电,按钮就类似于电灯开关,而声光报警线平时是没电的,只有动作时才通电。
  消火栓,一种固定式消防设施,
主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。