欧姆龙PLC是一种功能完善的紧凑型PLC,能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;它还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。欧姆龙PLC也能用于包装系统,并支持 HACCP(寄生脉冲分析关键控制点)过程处理标准。

欧姆龙 CP1H plc远程编程调试流程

1、假定 PLC 的 IP 地址是 192.168.10.2,并且要求不能改变;

2、 修改网关 LAN 口参数为 192.168.10.*网段(网关默认为 192.168.9.1)

3、 硬件连接,HINET 工业ref="http://www.hignton.com/product/">智能网关 LAN 口连接 PLC 网口,WAN 口连接互联网。

4、 打开客户端软件

双击选中该 PLC,即可进入远程连接页面,点击“加入网络组”和“构建连接通道”待该四个指示灯全部亮起,则表示欧姆龙 PLC 已经远程连接成功。

5、 打开 PLC 编程软件,点击“文件选择新建”,弹出新建框,根据使用的 PLC 型号选择正 确的类型,网络类型选择:Ethernet(FINS/TCP),然后点击“显示所有”前面的空白框。
6、点击“设定”后弹出网络设置框,在IP地址下面的空白处填写欧姆龙PLC的实际IP,然 后点击左下角的“确定”。

7、点击确定后,则新建完成,出现如下图连接页面,点击“新建plc监视模式”,再选 择“在线工作”此时plc已经远程通讯连接上。

8、如果需要下载程序,在监控模式下,选择“传送”,再选择“从plc”此时弹出上载 选项框,选择要上载的内容,然后点击右边的“确定”按钮,会弹出上载框页面,此时只需要等待上载完成就可以了。