三菱PLCGX works2编程?

如果我要Y10在3秒内X5不断断开触发过程中,Y10可以输出,如果X5在3秒的状态停在常开或者常闭,Y10都停止输出。要怎么编程... 如果我要Y10在3秒内X5不断断开触发过程中,Y10可以输出,如果X5在3秒的状态停在常开或者常闭,Y10都停止输出。要怎么编程 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2021-06-07 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:2955万
展开全部

如图所示,当X5为ON,T0计时,计时3s,Y10不在输出,当X5为OFF,T1计时,计时3s,Y10也不在计时。(就做到了X5状态不变保持3s后,Y10停止输出)当X5来回变化,T0和T1就都不会计时到3s,Y10就有输出。(就做到了X5在3s变化,Y10就输出)。

望采纳。。。。。。