管道支架规范

 我来答
王辉
2022-04-29 · 刑事辩护,婚姻家庭
知道小有建树答主
回答量:2975
采纳率:100%
帮助的人:62.6万
展开全部

法律分析:1、位置正确,埋设应平整牢固;

2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;

3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;

5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;

6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全

法律依据:《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

1. 质量监理

1)建筑给水、排水及采暖工程施工现场施工单位应具有必要的施工工程标准,健全的质量管理体制和工程质量检测制度,以实际施工全过程的质量控制。

2)建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,设计变更应有设计单位出具的设计变更通知单和监理工程师的签认。

3)建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经监理工程师审核批准后,方可实施。

4)建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分;分项工程应划分为若干个检验批进行验收。(建筑给、排水及采暖工程的分部、分项工程划分见后附录A)

5)建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质,进场前应先由监理工程师审批其资质,合格后方可进场施工。

2. 材料设备进场后的监理

1)建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文的质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求,进场时应做检查验收,并给监理工程师核查确认后方可使用。

2)所有材料进场时都应有出场合格证,主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

3)阀门安装前,应做强度和严密性试验;试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个;对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应 个做强度和严密性试验(可送检测部门检测);硬聚录乙烯给水管道上的所采用的阀门及管件其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。

4)管道使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外经应与管道外经相同。

5)塑料给、排水管材应水平堆放在平整的地面上,堆放高度不得超过1.5米;对于承插式管材、配件堆放时,相邻两层管材的承口应相互倒置并让出承口部位,以免承口承受集中荷载。

6)塑料给排水管材、配件均应存放入温度不大于40℃的库房内,应避免阳光的暴晒。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
17496人正在获得一对一解答
福州梦中仙子3分钟前提交了问题
济南夏日炎炎4分钟前提交了问题
南宁热带风暴6分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询32220位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式