ups电源工作原理
1个回答
展开全部
1、ups也叫不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。ups电源分为三种,即在线式,后备式,线上交错式。
2、在线式ups工作原理,当在线式UPS在电网供电正常时,电网输入的电压经过噪声滤波器去除电网中的高频干扰,可以得到纯净的交流电,进入整流器进行整流和滤波,并将交流电转换为平滑直流电,之后分为两路,一路进入充电器对蓄电池充电,另一路供给逆变器,然而逆变器又将直流电转换成220V,50Hz的交流电供负载使用。当发生市电中断时,交流电的输入已被切断,整流器不再工作,这时蓄电池放电把能量输送到逆变器,再由逆变器把直流电变成交流电,供负载使用。所以,对负载来说,尽管市电已不复存在,但此时负载并未因市电中断而停运,仍可以正常运行。
3、后备式ups工作原理,当电网供电正常时,一路市电通过整流器对蓄电池进行充电,而另一路市电通过自动稳压器初步稳压、吸收部分电网干扰后,再由旁路转换开关直接给负载供电。这时,蓄电池处在充电状态,直到蓄电池充满而转入浮充状态。UPS相当于一台稳压性能较差的稳压器,只是对市电电压幅度波动有所改善,对电网上出现的频率不稳、波形畸变等“电污染”不作任何调整。当电网电压或电网频率超出UPS的输入范围时,即在非正常的情况下,交流电的输入己被切断,充电器停止工作,蓄电池进行放电,在控制电路的控制下逆变器开始工作,使逆变器产生220V、50Hz的交流电,此时UPS供电系统转换为由逆变器继续向负载供电。后备式UPS的逆变器总是处于后备供电状态。
4、线上交错式ups工作原理,市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间,但和一般后备UPS相比,这种机型保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询