仓库消防防火措施仓库火灾防范措施

 我来答
戴蒙岗居21
2022-06-13 · TA获得超过3220个赞
知道大有可为答主
回答量:2739
采纳率:100%
帮助的人:150万
展开全部

  企事业单位发展进程脚步的加快,各种物资必将日益增多,这同时也随之出现了相关的消防安全问题,仓库火灾呈频发的趋势,并造成了严重的损失,使人们的社会生活受到了严重的影响,仓库消防防火措施有哪些呢呢?下面是我整理的仓库火灾防范措施,欢迎阅读。

  仓库火灾防范措施

  1、保证防火间距,合理进行消防平面布置

  物流仓库不应布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房附近,与其他建筑物的防火间距不应小于“建规”的要求.仓库应处于城市消防站的保护范围内并应设置环形消防车道,消防车道与仓库间不应设置妨碍消防车作业的障碍物,仓库的两个长边应设置人员疏散和灭火救援场地.当物流仓库建筑沿街长度大于150 m或总长度大于220 m时,应设置穿过仓库的消防车道,净宽和净高不应小于

  4. 0m,消防车道两侧不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施.进深大的物流仓库可利用仓库内货架之间的横向、纵向通道兼做穿过仓库的消防车道.

  2、提高耐火等级,严格控制防火分区面积

  物流仓库如果采用钢筋混凝土框架结构,通常可达到“建规”规定的一、二级耐火等级,但因大空间、大跨度结构需要,普遍采用钢结构.但钢结构不耐火,当温度为400℃时,钢材的屈服强度将降至室温下强度的一半,温度达到600℃时,钢材基本丧失全部强度和刚度.一旦发生火灾,作为承重构件的钢材15 min即可变形,失去支撑作用,导致建筑的局部或整体坍塌,造成人员疏散和灭火救援困难以及人员伤亡和重大财产损失.钢结构防火涂料保护能够为钢材提供良好的隔热炭层或吸收外界热量,延缓钢材到达临界温度的过程,减轻钢结构在火灾中的破坏,避免局部或整体倒塌,并减少火灾后的修复费用,缩短钢结构功能恢复周期,是提高钢结构耐火极限的根本方法.超薄型钢结构防火涂料是涂层小于3 mm的膨胀型防火涂料,具有粘结强度优越、耐火耐水性好,装饰性好的特点,受火时缓慢发泡形成致密坚硬的防火隔热层,有效保护钢结构,可采用喷涂、刷涂或辊涂方式,施工方便,工费低,是钢结构的首选防火保护措施.

  按照“建规”的要求,一、二级耐火等级的单层丙类可燃固体和丁类物流仓库每个防火分区的最大允许建筑面积分别为1 500,3 000 m2,戊类物流仓库面积不限,仓库内设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积可增加1.0倍.防火分区必须采用防火墙分隔.当物流设备需要穿越防火墙或在防火墙上开设门窗洞口时,应在仓库内设有自动灭火系统和火灾自动报警系统的情况下,采用以背火面温升为判定条件、耐火极限不应低于3.00 h的防火卷帘进行可靠分隔,防止火灾蔓延,并应与火灾报警系统联动,在感烟探测器收到信号后,应一次降落到地面,同时防火卷帘两侧应安装手动启停按钮,保证安全疏散出口和疏散距离符合要求.物流仓库供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,当必须设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2. 00 h的井壁内.室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘.仓库内设置的办公室、体息室,应采用耐火极限不低于2. 50 h的不燃烧体隔墙和不低于1. 00h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口.如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门.

  3、均匀设置消防安全疏散出口

  物流仓库储存区人员相对较少,理货区和辅助区作业人员相对密集.因此物流仓库的安全出口应分散、均匀布置,疏散距离不应大于60 m.每座仓库的安全出口不应少于2个,库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门并向疏散方向开启.每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5 m.物流仓库的百人疏散宽度计算指标和疏散总宽度要满足“建规”要求,疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1 m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4 m,门的最小净宽度不宜小于0.9 m.进深较大的物流仓库在纵向和横向都应设置消防通道,以利于人员和货物的安全疏散,并为消防车穿过仓库提供通道.高层物流仓库必须设置封闭楼梯间,楼梯间应设置消防应急照明灯具.高层仓库应在安全出口和疏散门正上方设置“安全出口”灯光疏散指示标志,在疏散走道及其转角处距地面高度1.0 m以下墙面上设置灯光疏散指示标志,间距不应大于20 m,在转角区间距不应大于1.0 m.

  4、设置室内外消火栓系统,配置足量灭火器材

  物流仓库内应按照“建规”设置室内外消火栓系统.室外消火栓用水量应为45 L/s,给水管网应布置成环状,向环状管网输水的进水管不应少于2条,管道直径不应小于DN100.室外消火栓间距不应大于120 m,保护半径不应大于150 m.室内消火栓用水量根据仓库高度不同分别应确定为10,30,40 L/s,给水管网采用临时高压系统,应连成环状且至少有2条进水管与室外管网或消防水泵相连,消防竖管直径不应小于DN100.室内消火栓给水系统应按规定在室外便于消防车使用的地点设置不少于2套消防水泵接合器,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为巧一40 m.室内消火栓的间距不宜大于30 m,并应保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.在仓库中间的消火栓应布置在疏散通道上,靠柱安装并应有明显标志,不应被货架等遮挡.火灾初期是灭火的最有利时机,物流仓库内应依据GB50140 -2005《建筑灭火器配置设计规范》规定,按A类火灾仓库危险等级11级配置足够数量的磷酸铰盐灭火器,供仓库人员使用,及时扑灭初期火灾,降低火灾损失.

  5、设置有效的自动喷水灭火系统

  依据“建规”规定,对于每座占地面积大于1000 m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库、可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库,应设置自动喷水灭火系统.依据GB50084 - 2001《自动喷水灭火系统设计规范》规定,物流仓库可按仓库危险等级11级设置自动喷水灭火系统,仓库最大净空高度不超过9. 0 m时宜采用湿式系统,仓库最大净空高度不超过13.5 m时宜采用早期抑制快速响应喷头.湿式自动喷水灭火系统使用过程中,会出现因物品堆放过高或操作不当,非火灾状态下人为造成喷头破裂误喷事件,造成货物水浸损失.因此,在不允许有水渍损失的物流仓库可考虑设置直立型洒水喷头,直立型喷头溅水板与顶板的距离不应小于100 mm,不得大于150 mm.当物流仓库最大净空高度超过规范允许高度13. 5 m时,建议采用雨林系统并宜自地面起每4 m高度处设置一层货架内置喷头.喷头上方的层间隔板应为实层板,如有孔洞、缝隙,应在喷头上方设置集热挡水板.如仓库储存条件允许可设置自动扫描射水灭火装置,或自动扫描射水高空水炮灭火装置,并与火灾自动报警控制器联动.

  6、设置合适的火灾自动报警系统

  依据“建规”规定,对于每座占地面积大于1000 m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房、占地面积超过500 m2或者总建筑面积超过1000 m2的卷烟库房,应设置火灾自动报警系统.依据GB50116一2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,物流仓库均应设置火灾自动报警系统.设置火灾自动报警系统应同时设有自动和手动两种触发装置,选用的自动火灾探测器应经国家有关产品质量监督检测单位检验合格.感烟探测器的最大安装高度为12. 0 m,因此,当仓库高度低于12 m时宜采用点型感烟探测器,设置应符合其保护面积、保护半径、安装坡度、倾斜角度及与顶棚距离的规定;但部分物流仓库因储存物资的需要,实际的净空高度都大于规范允许的探测器安装高度.因此,建议采用吸气式感烟火灾探测系统.空气采样管设置在网架内探测初期火灾,灵敏度比感烟探测器高,避免了由于高度太高探测器探测不到初起火灾的问题;当仓库高度大于12 m时,应该采用吸气式感烟火灾探测器。物流仓库每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮.手动报警按钮宜设置在物流仓库的出入口处明显和便于操作的部位,安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3一1.5 m,且应有明显标志。

  7、设置可靠的排烟和排热设施

  物流仓库可采用设置可开启侧窗和天窗的自然排烟方式,也可设置机械排烟设施,排除火灾产生的大量烟气和70%一80%的热量,还可控制火势蔓延.单层物流仓库具备自然排烟条件的宜采用自然排烟设施.可通过增加排烟口数量、增大排烟口面积,使排烟净面积达到仓库建筑面积的5%左右.屋顶天窗排烟口的可靠性和排烟效率高于侧窗,应尽量设置天窗作为自然排烟口,并应有方便开启的装置,也可利用固定的高温易熔化采光带实现开启.自然排烟口距本防烟分区最远点的水平距离不应超过30 m.对于进深大于60 m、高度大于9 m的物流仓库,由于大多数工作人员均在靠外墙的理货区或辅助区内,发生火灾时,烟气难以降到距离地面2 m以下,此类物流仓库的排烟距离控制在40 m以内为宜.物流仓库不具备自然排烟条件时,应设置机械排烟设施,当仓库空间净高大于6 m时,一般不考虑划分防烟分区.机械排烟系统横向宜按防火分区设置,竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管井内,在穿越处设置温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀.机械排烟系统的风机可采用离心风机或排烟专用轴流风机,在280℃时能连续工作不少于30 min.排烟口、排烟阀应设置手动和自动开启装置,应与风机联锁,开启时能自动启动排烟风机.排烟口与可燃物距离不应小于1.0 m,排烟口距本防烟分区最远点的水平距离不应超过30 m,排烟口风速不宜大于10 m/S

  8、设置完善的消防联动控制系统

  依据规范要求设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统等的物流仓库应设置消防控制室,由以下部分或全部控制装置组成消防控制设备:火灾报警控制器、自动灭火系统控制装置、室内消火栓系统控制装置、自动扫描射水高空水炮灭火装置控制、机械排烟系统控制装置、防火卷帘、防火阀控制装置、火灾应急广播控制装置、火灾警报装置控制装置、火灾应急照明与疏散指示标志控制装置.消防控制设备应有以下控制及显示功能:控制消防设备的启、停,并显示其工作状态;消防水泵、排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制;显示火灾报警、故障报警部位;显示重点部位、疏散通道及消防设备所在位置平面图或模拟图;显示系统供电电源工作状态;火灾警报与应急广播按规定的控制程序警示或通知人员安全疏散;确认火灾后切断非消防电源,接通火灾应急照明灯和疏散指示标指灯.消防控制设备应对消防设备运行状态进行监控,确认火灾后应可靠自动或手动启动相应的消防联动设备.物流仓库消防用电应不低于二级负荷供电,并宜设置漏电火灾报警系统.配电室、消防控制室、消防水泵房、排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的房间应设置消防应急照明灯具。

  9、严格依法进行物流仓库消防安全管理

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式