380v转220v怎么接线
把380V的电路改成220V的电路,需要把室内的用电统计一下,然后来进行分配。
1、入户总开关的接线
对于入户总开关,上口要接三根火线,也就是三相电,下口也是接三根火线,分别的对应的是三个回路,我们称为ABC。把第一个回路A接到我们一层的空气开关的上口,第二个回路B接到二层的总空气开关的上口,第三个回路C接到三层的总空气开关的上口。
2、分支开关的接线
然后我们其实接的就是下口的开关线了,下口开关线与我们传统的家庭配电的接线是一样的。像每一层的总开关接线是从这个总的空气开关下口接出来两根线,然后接到我们各个分支回路的线的上口,我们这时可以采取分束线或者是集线排来把上口进行连接。
配置建议:
1、总配电箱的配置
对于总配电箱,就是直接入我们室内的那个配电箱,这时由于上口接入的是380V的电源。所以我们在配置的时候,首先要配一个4极开关,也就是三火一零的空气断路器。对于开关下口,就是按照下口的用电量来进行划分。
2、分配电箱的配置。
如果我们别墅有三层,那么首层是一个总配电箱,而对于二层,三层来说就是分配电箱。这时候我们来配置分配电箱,对于分配电箱的总开关,建议大家选择2P的空气开关,而对于其它它的开关,大部分都是选择1P加N或者是2P的漏电保护开关。