设置在民用建筑内的油浸电力变压器室、多油开关室和高压电容器室应满足(  )的要求。

A.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开B.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开C.油浸电力变压器、多油开关... A.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开
B.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开
C.油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施
D.油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施
E.油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施
展开
考试资料网
2023-04-07 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A,C,D

本题考查的是电力变压器的安全设置。油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:①变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位。②变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙。③变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。④变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开。⑤油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。⑥应设置火灾报警装置。⑦应设置与油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。故答案选项为ACD。