锤击沉桩:应采用与桩和锤相适应的弹性衬垫。桩与送桩的纵轴线应保持在同一直线上。应有保护桩顶的装置。安装送桩前,应截去桩头损坏部分,桩顶不平时应修切或修垫(钢筋混凝土桩)平整。
锤击沉桩开始时应用较低落距,并在两个方向观察其垂直度;当人土达到一定深度,确认方向无误后,再按规定的落距锤击。坠锤落距不宜大于2m;单打汽锤落距不大于1m;柴油锤应使锤芯冲程正常。
在预计或有迹象进入软土层时,应改用较低落距锤击;当落锤高度已达到规定最大值,每击贯入度小于或等于2mm时,应立即停锤。
桩尖位于硬塑及半干硬状态的黏性土、碎石土、中密状态以上的砂类土或风化岩层上时,根据贯人度的变化和工程地质资料,经与有关单位会商,确认桩尖已沉入设计土层,贯入度符合要求时,可以停锤。
桩尖设计位于一般土层时,以桩尖设计高程控制为主,贯入度为辅。
水上沉桩,可用固定平台、浮式平台或打桩船进行。有潮汐的水域,宜用固定平台或专用打桩船施工。
如采用专用打桩船施工,当波浪超过2级、流速大于1.5m/s或风力超过5级时,均不宜沉桩;当其他船舶通过施工区,船行波影响打桩船稳定性时,应暂停沉桩。
射水锤击沉桩:在砂类土、碎石类土层中沉桩,用锤击法有困难时,宜用射水锤击沉桩,以射水为主,锤击配合;在黏性土、粉土中使用射水锤击沉桩时,应以锤击为主;
在射水锤击沉桩中,当桩尖接近设计高程时,应停止射水进行锤击或振动下沉,使桩尖进入未冲动的土中。停止射水的桩尖高程,距设计高程不得小于2m.
钢筋混凝土桩或预应力混凝土桩用射水锤击沉桩时,应用较低落距锤击。侧面射水法,射水管应对称设置。
振动沉桩:振动沉桩在选锤或换锤时,应验算振动上拔力对桩身结构的影响。振动沉桩在插桩后宜先靠桩及振动锤的自重,使之沉人土中,待桩身入土达一定深度确认稳定后再振动下沉。