三相5.5KW电机额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯电线1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。

根据公式P=U*I,得5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

扩展资料

电机分类

一、按工作电源分类:直流电动机和交流电动机,其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 

二、按起动与运行方式分类:电动机按起动与运行方式可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。

三、按结构及工作原理分类:直流电动机,异步电动机和同步电动机。 

1、同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。 

2、异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。

3、交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。 

参考资料来源:百度百科-额定电流

百度网友a88ccdb
2023-04-24 · TA获得超过3273个赞
知道大有可为答主
回答量:8440
采纳率:83%
帮助的人:861万
展开全部
额定电压三相380V,5.5KW电机的额定电流:
2极:11.1A
4极:11.6A
6极:12.3A
8极:13.3A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2023-05-30 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1021万
展开全部
解:回答本题需要前提条件。令电源为交流三相380V,电机功率因数cosφ=0.8
功率P=√3UIcosφ,已知功率P=5.5kW,电机电流I=P/√3Ucosφ=5.5kW÷(1.732×0.38kV×0.8)≈10.4A
答:所设条件下,电流约为10.4安。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pluliang
2023-04-24 · TA获得超过4576个赞
知道大有可为答主
回答量:6701
采纳率:79%
帮助的人:1009万
展开全部
YX3E标准的电动机:2极:10.7A,4极:11.1A,6极:12.2A,8极:13.5A。