关于燃气管道气密性试验压力叙述中正确的有( )。
A.当设计输气压力P<5kPa时,试验压力为20kPaB.当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPaC.当设计输气压力P≥5kP...
A.当设计输气压力P<5kPa时,试验压力为20kPa
B.当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa
C.当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为20kPa
D.当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力不得低于0.1MPa
E.燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h 展开
B.当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa
C.当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为20kPa
D.当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力不得低于0.1MPa
E.燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D、E
本题考查的是燃气管道严密性试验。设计压力小于5KPa时,试验压力应为20KPa。设计压力大于或等于5KPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。教材P243。
本题考查的是燃气管道严密性试验。设计压力小于5KPa时,试验压力应为20KPa。设计压力大于或等于5KPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。教材P243。