下列关于预作用自动喷水灭火系统检查维护的说法中,正确的是( )。
A.系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查,至少每月进行一次检查与维护B.电磁阀启动测试至少每月进行一次检查C.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试至少每季度进行一次...
A.系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查,至少每月进行一次检查与维护
B.电磁阀启动测试至少每月进行一次检查
C.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试至少每季度进行一次检查与维护
D.检查消防控制设备、消防水泵控制设备、测试装置的完好性和控制方式时,控制状态需为“手动”状态 展开
B.电磁阀启动测试至少每月进行一次检查
C.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试至少每季度进行一次检查与维护
D.检查消防控制设备、消防水泵控制设备、测试装置的完好性和控制方式时,控制状态需为“手动”状态 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C
检查消防控制设备、消防水泵控制设备、测试装置的完好性和控制方式,确认设备(装置)完好,控制方式为“自动”状态后,分别进行功能性试验。