下列关于消防联动控制系统原理说法中,错误是( )。
A.消防联动控制器对接收到信号进行判断B.消防联动控制器启动相应自动消防设施C.消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施D.消防联动控制器接收并显示消防设施动...
A.消防联动控制器对接收到信号进行判断
B.消防联动控制器启动相应自动消防设施
C.消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施
D.消防联动控制器接收并显示消防设施动作反馈信息 展开
B.消防联动控制器启动相应自动消防设施
C.消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施
D.消防联动控制器接收并显示消防设施动作反馈信息 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
教材P443
“火灾发生时,火灾探测器和手动火灾报警按钮报警信号等联动触发信号传输至消防联动控制器,消防联动控制器按照预设逻辑关系对接收到触发信号进行识别判断,在满足逻辑关系条件时,消防联动控制器按照预设控制时序启动相应自动消防系统(设施),实现预设消防功能:消防控制室消防管理人员也可以通过操作消防联动控制器手动控制盘直接启动相应消防系统(设施),从而实现相应消防系统(设施)预设消防功能。消防联动控制接收并显示消防系统(设施)动作反馈信息”,故ABD正确,C错误。
教材P443
“火灾发生时,火灾探测器和手动火灾报警按钮报警信号等联动触发信号传输至消防联动控制器,消防联动控制器按照预设逻辑关系对接收到触发信号进行识别判断,在满足逻辑关系条件时,消防联动控制器按照预设控制时序启动相应自动消防系统(设施),实现预设消防功能:消防控制室消防管理人员也可以通过操作消防联动控制器手动控制盘直接启动相应消防系统(设施),从而实现相应消防系统(设施)预设消防功能。消防联动控制接收并显示消防系统(设施)动作反馈信息”,故ABD正确,C错误。