【答案】:C
A项,根据《建筑照明设计标准》(GB 50034—2013)第4.4.2条规定,长期工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数(Ra)不应小于80。在灯具安装高度大于8m的工业建筑场所,Ra可低于80,但必须能够辨别安全色。
B项,第4.4.3条规定,选用同类光源的色容差不应大于5 SDCM。
C项,第3.2.2条第5款规定,照明设计应按下列条件选择光源:照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。
D项,第3.2.3条规定,应急照明应选用能快速点亮的光源。
